sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-27 21:03
各位老師們好
我這有個設備用FX3U-4DA控制一個比例閥輸出指定的壓力
但是它的外部還有一個測力的儀表  現在想把外部的儀表測的力 和DA卡模擬量關聯起來  例如 我想要測力儀表測出的力為4KN   DA卡就對應輸出4KN相關的模擬量  但是在實際應用過程中  比如4KN的模擬量匹配好了  但是5KN就不對了  
硬件 測力儀表范圍0噸-30噸  DA卡輸出-10V到+10V控制比例閥 最大10Mpa     我目前就是想要的效果 就是想匹配0到10Mpa對應能夠輸出想要的0噸-30噸    有沒有什么思路 能指點一下小弟
每天學習一點點
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-28 10:58
引用
引用樓主gz068909于2023-08-27 21:03發表的 FX3U-4DA模擬量 :
各位老師們好
壓力傳感器的模擬量輸出多少?樓主所描述的只是0-30T,模擬量輸出模塊是-10V---+10V對應比例閥的0-10Mpa,數據細分是多少?記得三菱的模擬量模塊好像是0-4096,不知道對不對?沒這些數據怎么計算出傳感器值與模擬量輸出值的線性關系呢?
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-28 15:49
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-08-28 15:52
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-08-28 15:56
相信自我!