拋開帶直線插補的PLC來說,就探討一下,兩個軸,如何用算出來的值,做到聯動運行。 關于這個聯動,我是真沒有理解到位. 兩個軸: X周距=100 Y周距=10 伺服脈沖:10000 (按脈沖來算,這組數應該可以不用理會) 已知位置: D8140 D8142 已知速度: Y速=V2 求: X速V1=? 如果用公式:S=VT 則:S1/S2*V2=V1 ** 但是S1/S2時的小數點怎么處理? ** 如果S1或S2 其中為0時,又是怎么處理? 整個程序需要聯動走6步不同的位置?是不是每個步都要求出V1? [ 此帖被浪子海風在2023-06-18 17:17重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
首先通知你一下!這個型號的PLC是不支持什么聯動、直線插補等等任何特殊功能,唯一的好處是這個型號的PLC可以獨立自主地輸出脈沖信號,你可以將這兩路脈沖在同時啟動之前賦值速度就好,你不妨自己寫段簡單的程序測試一下。但是這個型號的PLC早已停產, |
|
---|---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
|
對運動軌跡要求不高的可以這樣做,兩軸啟動之前按比例計算兩軸速度,檢查啟動條件后兩軸同時啟動,小數點后面就忽略吧,只是要出料兩軸只有一軸需要移動的特殊情況 要是對運動軌跡要求高就改用有直線插補的PLC或模塊吧 |
---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
|
運動要求都不是很高。要做到完全聯動的確不行,但這種方法也可以亂真,不是嗎。至少肉眼看不出來。 |
|
---|---|---|
|