sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 473 點
下載積分: 1347 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2024-12-21
查看浪子海風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-03 15:52
拋開帶直線插補的PLC來說,就探討一下,兩個軸,如何用算出來的值,做到聯動運行。

關于這個聯動,我是真沒有理解到位.
兩個軸:  X周距=100    Y周距=10    伺服脈沖:10000    (按脈沖來算,這組數應該可以不用理會)

已知位置:   D8140       D8142
已知速度:   Y速=V2      
求: X速V1=?

如果用公式:S=VT      則:S1/S2*V2=V1  
** 但是S1/S2時的小數點怎么處理?
** 如果S1或S2 其中為0時,又是怎么處理?

整個程序需要聯動走6步不同的位置?是不是每個步都要求出V1?
[ 此帖被浪子海風在2023-06-18 17:17重新編輯 ]
優傷的菊花
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215018 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-03 17:47
首先通知你一下!這個型號的PLC是不支持什么聯動、直線插補等等任何特殊功能,唯一的好處是這個型號的PLC可以獨立自主地輸出脈沖信號,你可以將這兩路脈沖在同時啟動之前賦值速度就好,你不妨自己寫段簡單的程序測試一下。但是這個型號的PLC早已停產,
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1