FX5U的簡易通訊中可以直接與法那克機械手進行modbusTCP進行通訊,PLC做為客戶端,機械手做為服務端。設置中Holding register對應DI,可讀寫;Input register對應DO,只讀取。 PLC有幾個讀寫端口,在法那克端,就設置幾個訪問數量(機械手側最多只能設置4個),設置數量不對,能通訊上,但讀寫會失敗。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
luyisi99
級別: 家園常客
|
樓主請教一個問題,我看網上一些資料上寫的,發那科機器人的modbus TCP通訊只能傳I/O ,不能交換數據寄存器,是不是這樣的? |
---|---|
|
jcrajcr
級別: 探索解密
|
好像是沒有的,我這邊數據是直接用D寄存器通過Holding register寄存器傳給機械手的DI(一次性傳送一個字節占用16個DI) |
---|---|
|
luyisi99
級別: 家園常客
|
需要安裝一個軟件包開通modbus tcp功能,但不需要額外增加硬件。 |
---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
|
謝謝 |
---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
機器人和PLC之間最好用總線通訊 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利