sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jcrajcr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 148 點
下載積分: 451 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2024-12-22
查看jcrajcr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-13 21:02
FX5U的簡易通訊中可以直接與法那克機械手進行modbusTCP進行通訊,PLC做為客戶端,機械手做為服務端。設置中Holding register對應DI,可讀寫;Input register對應DO,只讀取。
PLC有幾個讀寫端口,在法那克端,就設置幾個訪問數量(機械手側最多只能設置4個),設置數量不對,能通訊上,但讀寫會失敗。
附件: FX5u&FANUC機械手簡易通訊modbusTcp.zip (422 K) 下載次數:544
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wzs123) 樓主解答的很詳細
  • 下載積分:+1(hsiung) 熱心助人!
    liuhg888
    人在江湖飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 320 點
    下載積分: 5311 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2022-01-26
    最后登錄: 2024-10-31
    查看liuhg888的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-11-21 09:07
    感謝樓主分享