sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 372 點
下載積分: 4033 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-30 09:19
不知道大家有沒有遇到過直流供電的加熱器,多數情況下加熱器都是交流供電比較常見。最近遇到一個項目是直流供電,固態繼電器控制。客戶要求加熱器斷線過流要報警,如果用電流傳感器檢測電流,然后信號給PLC,成本有點高,領導不同意。不知道大家遇到過這個情況嗎。一個電流變送器外接一個模擬量模塊 才能搞定。問了很多人,有人介紹了這個US16,想定過來用。
不知道有人用過嗎?用過的交流一下哇  謝謝!
具體參數如下:
電流范圍: 5A  20A  50A  100A  200A  500A
電        源:  DC24V   220V 可選
累時功能: 自動累計加熱器運行時間
跟蹤方式: 自動跟蹤
安裝方式: 默認導軌安裝  可選面板安裝


qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 372 點
下載積分: 4033 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-08 16:40
這是說明書
US16-C.pdf (3824 K) 下载次数:27
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1363 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-12-08
查看何啟海的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-08 17:15
直流電流表有的帶模擬量輸出
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 372 點
下載積分: 4033 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-08-09 11:00
檢測直流加熱器斷線   和直流變送器 功能有不同
沖出槍林彈雨
沖出槍林彈雨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 625 點
下載積分: 356 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2020-09-05
最后登錄: 2024-12-20
查看沖出槍林彈雨的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-08-09 22:06
有個省錢的辦法不知當講不當講
并聯一個繼電器來,常開點信號給到PLC,檢測斷線~~~~
串一個熔斷器,放個電阻絲,限流~~~~
技術交流vx: Electric973
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 372 點
下載積分: 4033 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-08-10 08:31
你的想法 是否認真思考過?  繼電器并聯到哪? 并聯到加熱管2端?加熱器的供電沒了可以檢測到。 你認為這樣可以檢測到加熱器斷線?
加熱管斷線 是內部斷線  這個時候 加熱器兩端仍然有電壓的,如何能判斷斷線。 加熱器斷線要檢測電流。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-08-10 11:22
加熱器串聯欠電流繼電器。電流正常,繼電器吸合,常開觸頭閉合。電流不正常(欠流或斷線),繼電器釋放,常開觸頭斷開。把常開觸頭連接到PLC輸入端。如果要檢測過流,可選擇過欠流繼電器。那個US16就是數字式過欠流繼電器
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 372 點
下載積分: 4033 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-08-11 09:16
也不能這么做。為啥? 當溫度到達設定值,溫控表停止加熱,那么此時無電流,PLC 得不到信號,是否判斷斷線呢? 如果僅僅是檢測電流有無的確用電流繼電器就可以,但是。。。。。這是溫控表控制加熱,而且并非一直處于加熱狀態。
李忠云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 240 點
下載積分: 751 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2022-03-10
最后登錄: 2023-12-26
查看李忠云的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-08-11 09:40
那么就在PLC里做判斷 是溫控停了導致的無電流還是斷線導致的
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-08-11 14:22
引用
引用第7樓qqc青春之歌于2022-08-11 09:16發表的  :
也不能這么做。為啥? 當溫度到達設定值,溫控表停止加熱,那么此時無電流,PLC 得不到信號,是否判斷斷線呢? 如果僅僅是檢測電流有無的確用電流繼電器就可以,但是。。。。。這是溫控表控制加熱,而且并非一直處于加熱狀態。

你沒搞清楚過欠流繼電器的工作原理,它是在設備工作時判斷電流是否正常,并給出相應的檢測信號。設備沒工作,它給出的信號當然沒用!溫控器控制加熱器工作,溫度達到某個值,控制設備停止工作,那么還要看過欠流繼電器的信號干什么?
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 372 點
下載積分: 4033 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-08-12 08:30
首先溫控表并非一直處于加熱狀態,溫度到了 你用電流繼電器當然就不能檢測加熱器斷線了。如果電流繼電器都能用,歐姆龍  煒固的加熱器斷線報警器生產了干啥? 就不應該有市場。
在什么情況下可以用,比如PLC控制加熱,比如PLC可以和溫控表通訊能夠知道是否處于加熱狀態。否則你這么用 的確會誤判。你可以網上搜索一下加熱器斷線報警器和過電流繼電器的區別。
whwanghu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2022-08-12 10:48
引用
引用第7樓qqc青春之歌于2022-08-11 09:16發表的  :
也不能這么做。為啥? 當溫度到達設定值,溫控表停止加熱,那么此時無電流,PLC 得不到信號,是否判斷斷線呢? 如果僅僅是檢測電流有無的確用電流繼電器就可以,但是。。。。。這是溫控表控制加熱,而且并非一直處于加熱狀態。

溫控表+輸出的信號既控制SSR也控制US16的功能端,不加熱時US16是不輸出報警的,只有溫控+信號有時才會報警的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go