sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 373 點
下載積分: 4035 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-12-22
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-30 09:19
不知道大家有沒有遇到過直流供電的加熱器,多數情況下加熱器都是交流供電比較常見。最近遇到一個項目是直流供電,固態繼電器控制。客戶要求加熱器斷線過流要報警,如果用電流傳感器檢測電流,然后信號給PLC,成本有點高,領導不同意。不知道大家遇到過這個情況嗎。一個電流變送器外接一個模擬量模塊 才能搞定。問了很多人,有人介紹了這個US16,想定過來用。
不知道有人用過嗎?用過的交流一下哇  謝謝!
具體參數如下:
電流范圍: 5A  20A  50A  100A  200A  500A
電        源:  DC24V   220V 可選
累時功能: 自動累計加熱器運行時間
跟蹤方式: 自動跟蹤
安裝方式: 默認導軌安裝  可選面板安裝


zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-10 11:22
加熱器串聯欠電流繼電器。電流正常,繼電器吸合,常開觸頭閉合。電流不正常(欠流或斷線),繼電器釋放,常開觸頭斷開。把常開觸頭連接到PLC輸入端。如果要檢測過流,可選擇過欠流繼電器。那個US16就是數字式過欠流繼電器
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-11 14:22
引用
引用第7樓qqc青春之歌于2022-08-11 09:16發表的  :
也不能這么做。為啥? 當溫度到達設定值,溫控表停止加熱,那么此時無電流,PLC 得不到信號,是否判斷斷線呢? 如果僅僅是檢測電流有無的確用電流繼電器就可以,但是。。。。。這是溫控表控制加熱,而且并非一直處于加熱狀態。

你沒搞清楚過欠流繼電器的工作原理,它是在設備工作時判斷電流是否正常,并給出相應的檢測信號。設備沒工作,它給出的信號當然沒用!溫控器控制加熱器工作,溫度達到某個值,控制設備停止工作,那么還要看過欠流繼電器的信號干什么?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-08-12 21:52
引用
引用第10樓qqc青春之歌于2022-08-12 08:30發表的  :
首先溫控表并非一直處于加熱狀態,溫度到了 你用電流繼電器當然就不能檢測加熱器斷線了。如果電流繼電器都能用,歐姆龍  煒固的加熱器斷線報警器生產了干啥? 就不應該有市場。
在什么情況下可以用,比如PLC控制加熱,比如PLC可以和溫控表通訊能夠知道是否處于加熱狀態。否則你這么用 的確會誤判。你可以網上搜索一下加熱器斷線報警器和過電流繼電器的區別。

加熱器斷線報警、過欠流繼電器的過欠流保護和A/D轉換模塊的輸入斷線報警,它們都有一個共同點就是檢測工作電流是否正常,電流不正常且超過報警設定值,就會發出報警信號。只有設備在通電工作時才能檢測電流,不通電工作怎么檢測電流?怎么判斷斷線?A/D轉換模塊目前也只有輸入電流信號功能的,才有斷線報警。輸入電壓信號的,沒有斷線報警,因為不好檢測電流。溫控器和過欠流繼電器的功能根本是不同的,你完全混淆了。兩者如果組合應用,各自起著不同的作用。溫控器是采集加熱溫度,溫度檢測值與設定值比較后,根據比較結果控制加熱器工作。過欠流繼電器是檢測加熱器的工作電流,如果工作電流超出過欠流設定值,就會發出報警信號(斷線可以看作欠流的一種特殊情況)。兩者組合應用是不會沖突的,溫控器控制加熱器工作時,就輸出一個信號給PLC,PLC此時要讀取過欠流繼電器的檢測信號,判斷加熱器是否正常工作。溫控器控制加熱器停止工作時,也輸出一個信號給PLC,PLC此時不讀取過欠流繼電器的檢測信號,這樣不會出現加熱器正常停止工作時的誤報警。至于產品是這樣那樣的功能,那是廠家自己搞的。那就看實際中有多少應用價值,市場占有率有多高。有些產品雖然功能不多,但是性價比、質量、使用效果很好,因而獲得很好的市場份額。有些產品盡管功能很多,但因種種原因,卻沒有獲得很好的市場份額,最終可能被淘汰出局。這種例子多了去了。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-08-13 12:17
引用
引用第14樓qqc青春之歌于2022-08-13 09:22發表的  :
看了這么多文字, 要用過流繼電器還是一句話: PLC 必須知道是否處于加熱,才能通過過流繼電器去監控是否斷線。這和我說的沒啥沖突。你要知道溫控表是否處于加熱狀態:1 485通訊   2  IO 信號。一個直流過流繼電器 不便宜吧。如果PLC和溫控表已經有了通訊功能,那么到沒啥成本增加。如果溫控表方便給一個加熱IO 信號  也是沒增加成本。但是有的溫控表沒有485  也沒有加熱IO 信號給PLC  這個時候的成本要增加多少。還有一個方法 也可以電流變送器  送PLC。  解決斷線監控的方法很多, 關鍵看成本。

本來一個簡單的溫度控制+過欠流保護,讓你說得過于繁瑣,繞了很多圈圈。其目的是什么?可能就是別人說的要推銷產品!推銷產品也無可厚非,只要性價比、質量、使用效果好,相信會得到市場認可。而你在這說這樣說那樣,對于業務能力不夠的人來說,會覺得云里霧里的,不知其所以然。對于有一定業務能力的人來說,感覺就是故弄玄虛,賣力夸大產品功能。這樣做反而適得其反,弄巧成拙。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-08-13 17:09
引用
引用第17樓qqc青春之歌于2022-08-13 15:40發表的  :
     高看了。  直流加熱 很普遍嗎? 好像 很多人都沒聽說。又被帶節奏了。不會又是美帝吧

給你說技術,說推廣。你要扯政治,還想著上綱上線,你不是推廣產品US16嗎?與美帝有關系?誰在帶節奏?以為別人眼睛沒擦亮嗎?直流加熱很厲害嗎?你到是說說有什么高深的?與交流加熱相比,有哪些優缺點?