引用引用第7樓qqc青春之歌于2022-08-11 09:16發表的 :也不能這么做。為啥? 當溫度到達設定值,溫控表停止加熱,那么此時無電流,PLC 得不到信號,是否判斷斷線呢? 如果僅僅是檢測電流有無的確用電流繼電器就可以,但是。。。。。這是溫控表控制加熱,而且并非一直處于加熱狀態。
引用引用第10樓qqc青春之歌于2022-08-12 08:30發表的 :首先溫控表并非一直處于加熱狀態,溫度到了 你用電流繼電器當然就不能檢測加熱器斷線了。如果電流繼電器都能用,歐姆龍 煒固的加熱器斷線報警器生產了干啥? 就不應該有市場。在什么情況下可以用,比如PLC控制加熱,比如PLC可以和溫控表通訊能夠知道是否處于加熱狀態。否則你這么用 的確會誤判。你可以網上搜索一下加熱器斷線報警器和過電流繼電器的區別。
引用引用第14樓qqc青春之歌于2022-08-13 09:22發表的 :看了這么多文字, 要用過流繼電器還是一句話: PLC 必須知道是否處于加熱,才能通過過流繼電器去監控是否斷線。這和我說的沒啥沖突。你要知道溫控表是否處于加熱狀態:1 485通訊 2 IO 信號。一個直流過流繼電器 不便宜吧。如果PLC和溫控表已經有了通訊功能,那么到沒啥成本增加。如果溫控表方便給一個加熱IO 信號 也是沒增加成本。但是有的溫控表沒有485 也沒有加熱IO 信號給PLC 這個時候的成本要增加多少。還有一個方法 也可以電流變送器 送PLC。 解決斷線監控的方法很多, 關鍵看成本。
引用引用第17樓qqc青春之歌于2022-08-13 15:40發表的 : 高看了。 直流加熱 很普遍嗎? 好像 很多人都沒聽說。又被帶節奏了。不會又是美帝吧
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號