sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 675 個
工控威望: 5673 點
下載積分: 4291 分
在線時間: 779(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-12-20
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-22 15:53
圖片:
圖片:
   哪位大師能跟講下這個松下A6伺服驅動器X4接口的OA+  OA-,OB+  OB-,跟PLC高速脈沖輸入口怎么連接?




              我想監控馬達走的位置跟編碼器發出來的是否一致
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-23 00:36
你應該是讀取編碼器絕對值和你當前伺服位置做比較。然后有個上下公差。。。這不就行啦行啦
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 524 點
下載積分: 3287 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-12-21
查看marksman_01的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-23 09:30
如果是S/S接24V+的話,OA-,OB-,接0V,OA+,OB+接X點位信號
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2736 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2024-12-22
查看ren1823的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-04-23 13:38
圖中是伺服差分式信號,PLC只能接收集電極式信號。淘寶買塊轉接板就行了
樓主留言:
好的,謝謝了,我現在知道怎么整了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(工控肥仔) 用差分板轉換信號成功, ..
    工控肥仔
    工控肥仔
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 675 個
    工控威望: 5673 點
    下載積分: 4291 分
    在線時間: 779(小時)
    注冊時間: 2018-11-17
    最后登錄: 2024-12-20
    查看工控肥仔的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-05-06 10:00
    感謝各位的回復,買差分板試機OK,非常好用
    永宏新華
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 372 點
    下載積分: 13708 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2022-02-16
    最后登錄: 2024-12-21
    查看永宏新華的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-05-06 10:13
    學習學習
    cypress1121
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 184 個
    工控威望: 3272 點
    下載積分: 17293 分
    在線時間: 413(小時)
    注冊時間: 2020-01-07
    最后登錄: 2024-12-21
    查看cypress1121的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-05-06 11:42
    A B用差分轉開集極電路板即可,我都這樣用。另外Z的話可直接接PLC輸入,伺服接點為19.CZ。

    另一個方式用高速計數模組,可惜好像只支援FX3U系列~~