樓主  發表于: 2022-04-22 15:53
圖片:
圖片:
   哪位大師能跟講下這個松下A6伺服驅動器X4接口的OA+  OA-,OB+  OB-,跟PLC高速脈沖輸入口怎么連接?




              我想監控馬達走的位置跟編碼器發出來的是否一致
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 17293 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-12-21
查看cypress1121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-06 11:42
A B用差分轉開集極電路板即可,我都這樣用。另外Z的話可直接接PLC輸入,伺服接點為19.CZ。