enjoylfx
級別: 探索解密
|
PLC型號是Q03UDE,內置以太網口,觸摸屏是GS2110和GS2107共5個,單連任意一臺屏時正常 ,連到兩臺以上觸摸屏就開始有延遲了,延遲時間大概有3~5秒。 請有經驗的老師們指教指導,非常感謝! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
查一下IP和端口有沒沖突。 在Q03UDE里面,設置5~6個MELSOFT連接 然后所有屏和PLC IP 前三位一樣,第四位不同 如果不行,可嘗試換下網線和交換機 |
|
---|---|---|
|
enjoylfx
級別: 探索解密
|
5臺屏其中三臺連接正常,中間兩臺一插上網線立馬慢 1、IP沒有沖突,PLC和屏都是同一網段,最后一位不同; 2、設置了5個UDP連接; 網線也更換了,明天再找交換機和屏更換看看效果如何 |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
|
通訊距離是多少? 樓主留言:最長那臺不超過15米 |
|
---|---|---|
|
enjoylfx
級別: 探索解密
|
今天早上直接更換兩臺新屏,問題解決 因急著出貨,設置MC協議這個方法沒有驗證,有時間再試下。 同時感謝各位老師出的提議 |
---|---|
|
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
|
我也越到過, 1 觀察PLC 掃描周期 2 PLC 是否與其他機臺有內置以太網 聯機交互 你可以在程序里面多加些COM指令 這樣屏反應會快點 樓主留言:請教一下,COM是網絡刷新指令嗎,這個項目確實也用到CC-LINK,遠程模塊用了19塊,估計這個處理時間也有影響,下次試一下 |
---|---|
|