sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

enjoylfx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 198 點
下載積分: 879 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2009-07-26
最后登錄: 2024-05-18
查看enjoylfx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-10 18:45
PLC型號是Q03UDE,內置以太網口,觸摸屏是GS2110和GS2107共5個,單連任意一臺屏時正常 ,連到兩臺以上觸摸屏就開始有延遲了,延遲時間大概有3~5秒。
請有經驗的老師們指教指導,非常感謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-10 19:12
查一下IP和端口有沒沖突。
在Q03UDE里面,設置5~6個MELSOFT連接
然后所有屏和PLC IP  前三位一樣,第四位不同
如果不行,可嘗試換下網線和交換機
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水