sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lyqiang
博學篤志,勇創新高
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 2718 點
下載積分: 42337 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2018-06-07
最后登錄: 2024-12-22
查看lyqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-08 21:08
三菱FX5U控制帶剎車伺服,現在剎車用的是軸的運行繼存器SM5500的狀態來驅動剎車,現在出現問題是轉一兩次停下來就報過載,經常看到設備在停下來后還有一點點微動。這個剎車一般是用什么信號來松開和鎖住的?
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
tx198835
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 282 點
下載積分: 557 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2024-12-22
查看tx198835的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-08 21:26
  用驅動的控制接剎車信號,一般松下10 11腳就可以
不要用PLC接剎車
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-08 21:54
煞車由驅動器連線控制
設定好只要異常或伺服不激磁
就off
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-09 12:28
我一般都是一直開著剎車的,伺服或者設備異常了才鎖住。
lyqiang
博學篤志,勇創新高
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 2718 點
下載積分: 42337 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2018-06-07
最后登錄: 2024-12-22
查看lyqiang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-07-09 13:04
引用
引用第1樓tx198835于2021-07-08 21:26發表的  :
  用驅動的控制接剎車信號,一般松下10 11腳就可以
不要用PLC接剎車

驅動器也需要PLC給使能信號才松開剎車的,直接給脈沖,驅動器是不會松開剎車的,這個方式也試過了,也是存在一樣的問題。
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
陽1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 1447 點
下載積分: 11997 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2020-06-29
最后登錄: 2024-12-23
查看陽1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-07-09 19:15
可以把剎車接到伺服的使能輸出信號上,只要伺服正常就松開剎車。
a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-07-12 15:19
一般來說,伺服電機可以自己邏輯控制剎車的開斷,比如在無報警的情況下打開使能,把剎車的兩根線接在驅動器的剎車接口上就可以了,也可以把剎車接在PLC的輸出點上,在程序里面寫段邏輯,無報警的情況下點開使能就OUT這個輸出點控制剎車打開,也可以把剎車上電常ON,但是要考慮到Z軸報警時使能沒有了,電機會不會往下掉
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 504 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 23195 分
在線時間: 1089(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-12-21
查看zq123666的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-07-31 11:19
可以讓剎車信號共用使能信號輸出的條件!
sadnesss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 150 點
下載積分: 752 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2016-11-10
最后登錄: 2024-11-19
查看sadnesss的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-08-01 16:10
剎車信號一般都是通過伺服驅動器來控制的,伺服的剎車應該是通電就打開,有故障才生效
printf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 112 點
下載積分: 686 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2018-04-20
最后登錄: 2024-12-11
查看printf的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-08-10 10:23
伺服驅動控制剎車,或者PLC運行就直接松開剎車
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-08-10 17:31
帶剎車的伺服電機,一般是通過伺服驅動器的輸出IO來確定當前是否打開或者是關閉抱閘,一般是在使能之后打開抱閘,斷開使能后是恢復抱閘的狀態,伺服驅動器會根據當前的時序確定好驅動,看你的用法了
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-21
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-08-11 16:59
軸的運行繼存器SM5500的狀態一般是檢測到多少轉時認為是on,這個好像是可以調整的,很低的速度是就已經off啦,這個說明好像以前在一本資料看到的 ,不知道對不對?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go