zlcp123
級別: 工控俠客
|
圖片:
原設備擴展一個伺服,原PLC為CP1H,點數不夠了也不想接線,所以準備純粹用串口走modbus控制伺服 但是看了一下MR-JE的modbus說明,控制模式要單獨切換,而我伺服需要用到回原點、點動和多個定位點動作, 所以想問一下每次都要切換模式(地址6060h)是這樣的嗎?回原點就要用原點復位模式,點動就要用JOG模式,定位就要用定位模式? 但是上圖又顯示無法從原點復位模式和JOG模式切換到定位模式,是不是意味著無法完全用modbus通訊這種方式控制多種模式工作?譬如我先原點復位,然后定位運行,或者JOG一下 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
1、根據你的用途,H6060應該設置為定位模式。 2、通過給H6040不同的值 ,可以執行回原點,定位等操作 3、JE-A伺服在MODBUS時的操作,在手冊的66頁有流程圖,強烈建議你看一下。我把這頁導出成PDF到附件中: MODBUS.pdf (160 K) 下载次数:65 4、H6040的含意要看手冊的57頁。或者搜索6040能查到。 相關手冊名稱:MR-JE-A伺服放大器-Modbus-RTU通信篇-1505 下載地址:http://down.ymmfa.com/?id=346 |
|
---|---|---|
|