sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 4320 點
下載積分: 13670 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-11-26
查看zlcp123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-07 16:09
圖片:
原設備擴展一個伺服,原PLC為CP1H,點數不夠了也不想接線,所以準備純粹用串口走modbus控制伺服
但是看了一下MR-JE的modbus說明,控制模式要單獨切換,而我伺服需要用到回原點、點動和多個定位點動作,
所以想問一下每次都要切換模式(地址6060h)是這樣的嗎?回原點就要用原點復位模式,點動就要用JOG模式,定位就要用定位模式?
但是上圖又顯示無法從原點復位模式和JOG模式切換到定位模式,是不是意味著無法完全用modbus通訊這種方式控制多種模式工作?譬如我先原點復位,然后定位運行,或者JOG一下
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 4320 點
下載積分: 13670 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-11-26
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-12 09:50


按你說的仍然是要先選擇H6060模式,然后才能執行H6040,所以我覺得更換模式還是要改H6060