sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tysca
tysca
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 257 點
下載積分: 761 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2024-12-09
查看tysca的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-14 10:22
圖片:
有套臺灣設備; 更換過丹佛斯FC302變頻器;參數按照電機銘牌錄入;目前設備自動模式時 高速失控 一直高速運轉;只能緊急停止才可以停止;手動模式正常;沒有圖紙;沒有程序

整機結構  FX3U -128 + FC302 +兩軸控制器UTV200V    


有遇到過類似問題的壇友嗎?


四夢龍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 211 點
下載積分: 985 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2019-01-28
最后登錄: 2020-07-31
查看四夢龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-14 10:40
建議看下變頻器接線控制板,變頻器常見是模擬量和開關量控制。
你這樣描述,別人根本不知道你變頻器和上位機設備是如何連接的。
沒有圖紙只能看變頻器實際接線,逆推出變頻器參數哦。
tysca
tysca
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 257 點
下載積分: 761 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2024-12-09
查看tysca的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-14 17:36
大哥    根據接線 53  55   因該是模擬量 控制;  該如何調整參數
四夢龍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 211 點
下載積分: 985 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2019-01-28
最后登錄: 2020-07-31
查看四夢龍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-15 11:22
那簡單了啊,模擬量分電壓和電流兩種。找下說明書查對應參數改頻率源參數就行了。
引用
引用第2樓tysca于2020-07-14 17:36發表的  :
大哥    根據接線 53  55   因該是模擬量 控制;  該如何調整參數