圖片:
有套臺灣設備; 更換過丹佛斯FC302變頻器;參數按照電機銘牌錄入;目前設備自動模式時 高速失控 一直高速運轉;只能緊急停止才可以停止;手動模式正常;沒有圖紙;沒有程序

整機結構  FX3U -128 + FC302 +兩軸控制器UTV200V    


有遇到過類似問題的壇友嗎?


tysca
tysca
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 257 點
下載積分: 761 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2024-12-09
查看tysca的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-14 17:36
大哥    根據接線 53  55   因該是模擬量 控制;  該如何調整參數