我司現在準備做配電改造,從一個車間的變壓器出線柜拉電纜到新車間的動力電柜,開始打算單芯電纜,五線過去,大概有6路電纜需要拉,領導提出能否在新車間做接地網,每一路電纜可少一根,從成本上減少了許多,這個做接地網的方法是否可行,我們的配電房是零、地共用的,TN-C-S系統
lkjhg123987
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4075 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2016-12-05
最后登錄: 2024-10-04
查看lkjhg123987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-08 11:59
做接地網也要把零線或地線聯起來
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-08 12:13
可以的,TN-C-S
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1451 分
在線時間: 1598(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-12-25
查看塞外海島的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-04-08 13:17
可以 ,TN-C過去,到那邊地網在變為TN-C-S
肥肥的瘦子
一個小小維修猿轉行成了一個小小調試電氣工程師。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2389 點
下載積分: 2889 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2020-02-28
最后登錄: 2024-12-23
查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-04-08 14:46
誰可以稍微詳細的說明一下!
如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
li051005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 149 點
下載積分: 12093 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2013-05-10
最后登錄: 2024-12-26
查看li051005的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-04-08 15:22
做接地網重復接零當然更好,又可以把三相五線變為三相四線,省了一條線,當然可行
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-26
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-04-08 15:35
廠區供電一般是TN-C入廠,然后工廠自己打地樁,變成TN-C-S供電,廠內TN-S