樓主  發表于: 2020-04-08 11:34
我司現在準備做配電改造,從一個車間的變壓器出線柜拉電纜到新車間的動力電柜,開始打算單芯電纜,五線過去,大概有6路電纜需要拉,領導提出能否在新車間做接地網,每一路電纜可少一根,從成本上減少了許多,這個做接地網的方法是否可行,我們的配電房是零、地共用的,TN-C-S系統
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1451 分
在線時間: 1598(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-12-25
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-08 13:17
可以 ,TN-C過去,到那邊地網在變為TN-C-S