廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 5731 點
下載積分: 517 分
在線時間: 517(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-12-20
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-26 16:57
第一 要接地   第二 零線可以并聯,沒有問題。兩臺不要挨的太近。并聯就是不規范,其他沒什么
樓主留言:
兩臺變壓器直線距離130米左右 每臺變壓器都接地的
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 170 點
下載積分: 47238 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2024-11-21
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-02-26 17:30
最好不要并在一起,很容易出問題,我經歷過這樣的事
樓主留言:
零線并聯 會出什么問題啊 求告知
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 2986 分
在線時間: 1420(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-22
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-02-26 18:35
零線可以并聯,火線不能并
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1353 點
下載積分: 11394 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2024-12-21
查看spirita的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-02-26 19:16
變壓器接線結構一樣 功率差范圍不大的  還可以并聯運行😏
樓主留言:
不 是并聯變壓器
江流天地外
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 638 點
下載積分: 246 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2024-12-22
查看江流天地外的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-02-26 22:06
變壓器接線組別相同,變壓比相同,容量比大于三分之一,可以并聯運行。
樓主留言:
不是并聯變壓器 是并聯零線
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4312 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-09-21
最后登錄: 2020-05-29
查看fzq0425的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-02-27 09:18
因為 兩臺變壓器不在同一個接地網  這樣兩臺變壓器并聯零線是會有問題的  會造成 兩個接地網之間的電位差   建議可以把兩個接地網連接一下
樓主留言:
兩臺變壓器直線距離130米左右 你的意思是用線把地線在聯上?
來這里學習
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 3605 點
下載積分: 5392 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-12-21
查看huangaijia的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-02-27 13:44
別沉了啊 還有沒有其他的見解的
ssj1508
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 221 點
下載積分: 22458 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2016-03-17
最后登錄: 2024-12-06
查看ssj1508的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-02-27 13:55
兩臺變壓器可以分區使用,各用各的,如果想并聯變壓器使用,容易不同不建議,另外變壓器的聯接級別相位等都要考慮
樓主留言:
不是并聯變壓器 是并聯零線 因原來布線問題 在加線有難度
劉振華
學技術同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 325 點
下載積分: 4383 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-02-18
最后登錄: 2023-02-06
查看劉振華的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-02-28 06:54
建議分區用
維修方便
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-02-28 20:15
從安全角度出發,不是并聯使用的變壓器,不建議零線共用(并在一起)。

不明白你的兩臺變壓器各自獨立成系統,為什么要把零線并在一起?

這樣做很危險。
10902502
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 188 點
下載積分: 659 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2016-07-18
最后登錄: 2024-11-30
查看10902502的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-02-28 20:49
我記得不可以并聯
  • «