廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-28 20:15
從安全角度出發,不是并聯使用的變壓器,不建議零線共用(并在一起)。

不明白你的兩臺變壓器各自獨立成系統,為什么要把零線并在一起?

這樣做很危險。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-03 19:38
引用
引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的  :
因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下


你這樣做更加不安全!

要知道零線也是一條帶電導體,兩臺不同區域的變壓器(不是并聯使用)零線如果并在一起,萬一其中一臺變壓器的零線引出線接觸不良或者斷線,另一臺的零線就會過載,電位就會升高,就有可能帶上危險電壓。

如果一旦某臺變壓器停電維護,該臺變壓器就有可能帶上危險電壓,有可能危害正在維護的工作人員,使他們處于危險環境之中。

所以,兩臺不同的變壓器,即使并聯使用,各自的零線也不能直接并聯,各自必須有各自的隔離開關(在供電的輸出端),何況你現在的零線不是在兩臺變壓器并聯使用的供電線路中間并聯呢!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lvpretend) 這個分析靠譜
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 670 個
    工控威望: 811 點
    下載積分: 6708 分
    在線時間: 508(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-12-22
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-03-09 20:12
    引用
    引用第19樓zsqlaoer于2020-03-08 17:05發表的  :
    因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
        1:你這個意思是2個回路共用1個N線,按設計標準就是違規的,
       :2:關于N線能并聯不: TN-C系統如果2臺變壓器在一個配電室,N線可以并到一起,配電室相當于一個接地點;如果是2個變壓器不在一個配電室,2個地網,并了違規的,會有雜散電流的


    你引用的規范不是令別人更加糊涂嗎?