引用
引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的 :
因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線 重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
你這樣做更加不安全!
要知道零線也是一條帶電導體,兩臺不同區域的變壓器(不是并聯使用)零線如果并在一起,萬一其中一臺變壓器的零線引出線接觸不良或者斷線,另一臺的零線就會過載,電位就會升高,就有可能帶上危險電壓。
如果一旦某臺變壓器停電維護,該臺變壓器就有可能帶上危險電壓,有可能危害正在維護的工作人員,使他們處于危險環境之中。
所以,兩臺不同的變壓器,即使并聯使用,各自的零線也不能直接并聯,各自必須有各自的隔離開關(在供電的輸出端),何況你現在的零線不是在兩臺變壓器并聯使用的供電線路中間并聯呢!