sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-24 11:33
三菱FX3GA的PLC,原點想和限位合并為一個點。用的ZRN的回原點,DRVA的絕對定位。想實現在DDRVA的時候碰到原點就停止脈沖輸出。是不是把原點動作時,把對應的M8343置1就行了?這樣會影響ZRN的指令嗎?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2053 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 25205 分
在線時間: 1444(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-27
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-24 12:39
兩個小時了 沒人教你
我來教你
不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你來控 想怎回原點怎么回原點  認為回原點OK
來一句 dmov K0 D8340 (FX3U  Y0)
能教你的只有這么多
我現在從來不用ZRN
項目、視覺、通訊QQ3515716
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1596 個
工控威望: 7020 點
下載積分: 32954 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-12-27
查看honggun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-24 22:39
引用
引用第1樓030403118于2019-04-24 12:39發表的  :
兩個小時了 沒人教你
我來教你
不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你來控 想怎回原點怎么回原點  認為回原點OK
來一句 dmov K0 D8340 (FX3U  Y0)
能教你的只有這么多
.......

說得好
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-12-25
查看fcq417的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-25 09:20
為什么要省去一個限位點?
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-25 09:56
zrn其實也很好用的,不過看情況,你這個情況樓上的兄弟已經給你答復了,
yangzhisang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 195 點
下載積分: 412 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-04-25 10:44
用原點回復ZRN好點,回零時,不要M8343或M8344 為1就可以了,.


但也可看你的具體情況,  不建議用,PLSV.
叫我點哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1736 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2019-04-06
最后登錄: 2021-01-04
查看叫我點哥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-04-25 13:55
[quote]引用第1樓030403118于2019-04-24 12:39發表的  :
兩個小時了 沒人教你
我來教你
不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你來控 想怎回原點怎么回原點  認為回原點OK
來一句 dmov K0 D8340 (FX3U  Y0)
能教你的只有這么多



就按他說的干,也可以用DDRVI
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-04-25 16:44
引用
引用第3樓fcq417于2019-04-25 09:20發表的  :
為什么要省去一個限位點?

可能是被機械部分搞的沒有位置了
狂風如風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 251 點
下載積分: 12160 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-04-13
最后登錄: 2024-05-01
查看狂風如風的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-04-26 08:33
這種情況我也遇到過,機械設計沒考慮到安裝限位開關,沒有留下安裝限位開關的位置,只能自己在程序里定一個原點,1樓的方法很好,我是用DDRVI這個指令來做的。
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2458 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2024-08-30
查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-04-29 15:54
觸發原點信號后,用MOV把K0傳給當前脈沖值
寧靜是奢侈的奢求。
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-10-16 20:43
引用
引用第1樓030403118于2019-04-24 12:39發表的  :
兩個小時了 沒人教你
我來教你
不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你來控 想怎回原點怎么回原點  認為回原點OK
來一句 dmov K0 D8340 (FX3U  Y0)
能教你的只有這么多
.......

英雄所見略同啊,直接點動后退到感應器位置,固定低速來回走幾次就清零啊。
liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2024-12-27
查看liang333444的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-10-17 14:22
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go