sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-24 11:33
三菱FX3GA的PLC,原點想和限位合并為一個點。用的ZRN的回原點,DRVA的絕對定位。想實現在DDRVA的時候碰到原點就停止脈沖輸出。是不是把原點動作時,把對應的M8343置1就行了?這樣會影響ZRN的指令嗎?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-24 12:39
兩個小時了 沒人教你
我來教你
不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你來控 想怎回原點怎么回原點  認為回原點OK
來一句 dmov K0 D8340 (FX3U  Y0)
能教你的只有這么多
我現在從來不用ZRN
項目、視覺、通訊QQ3515716