sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
13423698135
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 557 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-04-26
最后登錄: 2024-12-15
查看13423698135的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-12 21:16
如題,S7-1200與3臺G120變頻器profinet通訊,怎么組態?怎么接線?需要交換機嗎?還是像MODBUS一樣接線方式。求大俠們指點。有通訊例子程序發我郵箱243215403@qq.com非常感謝!
陳宇凡1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 212 點
下載積分: 4100 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2018-06-04
最后登錄: 2024-07-28
查看陳宇凡1990的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-13 08:43
圖片:
首先你要確定你的G120是不是PN版的,如果是的話,就跟1200控V90一樣,在博途里面組態,3臺G120是不需要交換機的,我現在這個案子,3個V90 一個KTP1200 一個1200 走PN 我調試的時候都沒加交換機。
組態方法如圖所示,報文的話,你需要看下G120支持哪個報文。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(十月幾川) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(xhilyxhily)
    陳宇凡1990
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 212 點
    下載積分: 4100 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2018-06-04
    最后登錄: 2024-07-28
    查看陳宇凡1990的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-03-13 08:46
    另外你可以看下,下面有個帖子是講1200跟V90走PN通訊的,G120和V90是一個道理的,可以參考下。
    漂泊的石頭人
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 477 個
    工控威望: 610 點
    下載積分: 2790 分
    在線時間: 209(小時)
    注冊時間: 2018-07-17
    最后登錄: 2024-12-16
    查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-03-13 17:18
    就算你在網絡視圖里面組態了你也要用交換機啊,3臺g120啊,你能憑空接????一個cpu才一個以太網口你怎么和3個接
    13423698135
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 557 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2016-04-26
    最后登錄: 2024-12-15
    查看13423698135的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-03-13 18:27
    3臺變頻和一個觸摸屏
    陳宇凡1990
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 212 點
    下載積分: 4100 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2018-06-04
    最后登錄: 2024-07-28
    查看陳宇凡1990的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-03-14 08:39
    說錯了,不是3臺G120,是3臺V90,1215C 有2個以太網口的啊?
    蒂花之秀
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 7788 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2016-09-20
    最后登錄: 2024-12-24
    查看蒂花之秀的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-03-19 23:46
    那么你覺得這個以太網通訊是怎么布通訊線的呢?為什么要交換機?
    引用
    引用第3樓chuiyanbo于2019-03-13 17:18發表的  :
    就算你在網絡視圖里面組態了你也要用交換機啊,3臺g120啊,你能憑空接????一個cpu才一個以太網口你怎么和3個接
    張建壯
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 20 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 4589 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2018-04-11
    最后登錄: 2020-05-28
    查看張建壯的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-03-22 10:18
    V90驅動器上都是有兩個網線孔的,可以串聯在一起,接到PLC上或者用一個交換機連接的啊
    溫柔的郎
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 112 個
    工控威望: 293 點
    下載積分: 909 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2008-05-02
    最后登錄: 2024-12-17
    查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-07-26 11:50
    有2個網口的,本身就自帶交換機功能,可以不用交換機,直接用網線把設備串聯起來就行了,沒有2個網口的,就得用交換機來交換了
    reinwf
    如果不知道要去哪兒,哪兒也去不了!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 151 個
    工控威望: 272 點
    下載積分: 5652 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2018-01-30
    最后登錄: 2019-08-07
    查看reinwf的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-08-05 17:59
    同意8樓
    如果不知道要去哪兒,哪兒也去不了!
    zhoutw10
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 948 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2019-07-16
    最后登錄: 2024-07-11
    查看zhoutw10的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-08-05 22:06
    日常灌水————順便學習     
    zhoutw10
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 948 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2019-07-16
    最后登錄: 2024-07-11
    查看zhoutw10的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-08-05 22:07
    引用
    引用第2樓陳宇凡1990于2019-03-13 08:46發表的  :
    另外你可以看下,下面有個帖子是講1200跟V90走PN通訊的,G120和V90是一個道理的,可以參考下。

    也請發給我一份  zhoutw10@163.com
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go