樓主  發表于: 2019-03-12 21:16
如題,S7-1200與3臺G120變頻器profinet通訊,怎么組態?怎么接線?需要交換機嗎?還是像MODBUS一樣接線方式。求大俠們指點。有通訊例子程序發我郵箱243215403@qq.com非常感謝!
陳宇凡1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 212 點
下載積分: 4100 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2018-06-04
最后登錄: 2024-07-28
查看陳宇凡1990的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-13 08:43
圖片:
首先你要確定你的G120是不是PN版的,如果是的話,就跟1200控V90一樣,在博途里面組態,3臺G120是不需要交換機的,我現在這個案子,3個V90 一個KTP1200 一個1200 走PN 我調試的時候都沒加交換機。
組態方法如圖所示,報文的話,你需要看下G120支持哪個報文。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(十月幾川) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(xhilyxhily)
    陳宇凡1990
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 212 點
    下載積分: 4100 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2018-06-04
    最后登錄: 2024-07-28
    查看陳宇凡1990的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-03-13 08:46
    另外你可以看下,下面有個帖子是講1200跟V90走PN通訊的,G120和V90是一個道理的,可以參考下。
    陳宇凡1990
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 212 點
    下載積分: 4100 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2018-06-04
    最后登錄: 2024-07-28
    查看陳宇凡1990的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-03-14 08:39
    說錯了,不是3臺G120,是3臺V90,1215C 有2個以太網口的啊?