學(xué)工控做好人
級別: 探索解密
|
Q系列PLC,定位模塊,輸入模塊 問題描述: 程序中用到X1,然而X1在定位模塊中是軸出錯發(fā)生的報警信號,又是輸入模塊的第二個輸入端子,將X1強制置為1時,定位模塊會報警,如何解決這種沖突呢? |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發(fā)展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
你參數(shù)配好,用QX70你可以定個1號插槽占用輸入輸出點位16點,然后,再配定位模塊占用32點就是X10 ~2F 樓主留言:謝謝 |
|
---|---|---|
|