Q系列PLC,定位模塊,輸入模塊
問題描述:
                程序中用到X1,然而X1在定位模塊中是軸出錯發生的報警信號,又是輸入模塊的第二個輸入端子,將X1強制置為1時,定位模塊會報警,如何解決這種沖突呢?
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-12 12:18
你參數配好,用QX70你可以定個1號插槽占用輸入輸出點位16點,然后,再配定位模塊占用32點就是X10 ~2F