sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

www121421
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 149 點
下載積分: 688 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2019-10-20
查看www121421的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-29 15:59
鄙人剛開始做工控,請教各位前輩一下。

最近看單位以前做的圖紙,發現 CP1H-XA40DR-A 的輸出通過中間繼電器驅動接觸器的開閉。

這款PLC的輸出本身就是繼電器輸出了,而且可以達到 250VAC/2A 的輸出能力,對付正泰NC1的接觸器線圈是綽綽有余的。

那么PLC的輸出非得通過中間繼電器再轉一下,究竟有什么好處呢?

謝謝各位!
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-29 16:23
標準配置,為了防止線圈短路燒壞PLC輸出點
mrwqg007
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 10413 點
下載積分: 15399 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2013-11-05
最后登錄: 2024-12-02
查看mrwqg007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-30 10:05
也有直接驅動的,看各人習慣
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 424 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-12-10
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-30 11:49
PLC輸出繼電器損壞 與外部中間繼電器損壞  哪個好更換就明白了。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-30 16:41
說白了就是保護或延長PLC內置繼電器壽命,有些人是直驅,有些人間接驅動。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-12-27
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-01-30 18:06
一旦輸出短路,plc內部炸一片
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1055 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 22327 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-28
查看rongbing的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-02-07 10:59
直接控制很容易燒毀plc
好學生好運氣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 185 點
下載積分: 13256 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2018-12-26
最后登錄: 2020-08-12
查看好學生好運氣的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-02-15 10:51
不建議。因為PLC內部繼電器容易壞。一旦PLC出現問題,損失的不單純是PLC。最關鍵的是影響生產。