鄙人剛開始做工控,請教各位前輩一下。

最近看單位以前做的圖紙,發現 CP1H-XA40DR-A 的輸出通過中間繼電器驅動接觸器的開閉。

這款PLC的輸出本身就是繼電器輸出了,而且可以達到 250VAC/2A 的輸出能力,對付正泰NC1的接觸器線圈是綽綽有余的。

那么PLC的輸出非得通過中間繼電器再轉一下,究竟有什么好處呢?

謝謝各位!
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-29 16:23
標準配置,為了防止線圈短路燒壞PLC輸出點