樓主  發表于: 2018-08-07 11:55
正在學習變頻器,在網上淘了一個二手FR-D720S-0.4的三菱變頻器,當時想著輸入電源是200V的,剛好用市電就可以;沒想到電機不好找了,基本都是380V級別的。
請問一下,單相200V的變頻器是不是只能接200V的三相電機呢?能不能接380V的三相電機?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-07 12:44
變頻器的標貼上面有輸出電壓的說明,一看就懂。。。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-07 12:44
可以接380V,只能用2KW以下的電機
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-07 12:50
查了一下,你這個型號輸出果然是3相200V~240V。。。

能接3相380V的電機,只是達不到額定轉速了。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kcai_fly) 真誠感謝!
    ajiang_th
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 205 個
    工控威望: 332 點
    下載積分: 13753 分
    在線時間: 336(小時)
    注冊時間: 2010-08-13
    最后登錄: 2024-11-26
    查看ajiang_th的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-08-07 12:54
    你的變頻器只有0.4KW而已,這么小的電機一般都有6根出線的,改變他的接法就可以接三相220V或三相380V,注意看一下馬達銘牌上的接線說明就知道了吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kcai_fly) 真誠感謝!
    好久不見啦
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 281 個
    工控威望: 429 點
    下載積分: 7177 分
    在線時間: 175(小時)
    注冊時間: 2018-04-30
    最后登錄: 2020-05-21
    查看好久不見啦的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-08-07 12:58
    380v的電動機改成三角形接線方式,不就成220v的了嗎。(3kw及3kw以下的普通三相異步電動機)
    直接用380v的電機,輸出功率會降低。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kcai_fly) 真誠感謝!
    libenlong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 5042 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2018-08-03
    最后登錄: 2021-05-04
    查看libenlong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-08-07 13:03
    引用
    引用樓主kcai_fly于2018-08-07 11:55發表的 請教一個可能比較LOW的問題,變頻器適配電機的問題。 :
    正在學習變頻器,在網上淘了一個二手FR-D720S-0.4的三菱變頻器,當時想著輸入電源是200V的,剛好用市電就可以;沒想到電機不好找了,基本都是380V級別的。
    請問一下,單相200V的變頻器是不是只能接200V的三相電機呢?能不能接380V的三相電機?

    變頻器輸出是3相220V的,把電機改為三角形接法,就可以使用了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kcai_fly) 真誠感謝!
    moyqfujian
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1532 個
    工控威望: 15103 點
    下載積分: 3026 分
    在線時間: 1421(小時)
    注冊時間: 2013-12-08
    最后登錄: 2024-12-23
    查看moyqfujian的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-08-07 13:05
    先試驗一下
    yrm258
    人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 356 個
    工控威望: 1226 點
    下載積分: 1125 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2015-09-11
    最后登錄: 2024-10-07
    查看yrm258的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-08-07 13:30
        
    人生沒有如果只有后果
    泰山之石
    A
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2238 個
    工控威望: 2471 點
    下載積分: 11650 分
    在線時間: 914(小時)
    注冊時間: 2008-11-12
    最后登錄: 2024-12-23
    查看泰山之石的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-08-07 14:55
    還真是長知識了,三相220V的變頻器可以接三相380V的電機,電機燒不了嗎?
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-08-07 15:35
    樓上搞不懂的我倒是搞得懂,3相380V的電機接3相220V怎么會燒電機。

    我搞不懂的是“380v的電動機改成三角形接線方式,不就成220v的了嗎。”
    lei2322
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 152 點
    下載積分: 1214 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2018-08-07
    最后登錄: 2024-03-14
    查看lei2322的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-08-07 16:20
    看電機功率
    • «