sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-07 11:55
正在學習變頻器,在網上淘了一個二手FR-D720S-0.4的三菱變頻器,當時想著輸入電源是200V的,剛好用市電就可以;沒想到電機不好找了,基本都是380V級別的。
請問一下,單相200V的變頻器是不是只能接200V的三相電機呢?能不能接380V的三相電機?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-07 12:44
變頻器的標貼上面有輸出電壓的說明,一看就懂。。。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-07 12:50
查了一下,你這個型號輸出果然是3相200V~240V。。。

能接3相380V的電機,只是達不到額定轉速了。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kcai_fly) 真誠感謝!
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-08-07 15:35
    樓上搞不懂的我倒是搞得懂,3相380V的電機接3相220V怎么會燒電機。

    我搞不懂的是“380v的電動機改成三角形接線方式,不就成220v的了嗎。”