泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
你設備是單相220V的嗎?還是三相380V的?前段時間我也遇到一臺單相220V的老化試驗機。送電就跳漏保。換啦開關、線纜都不行。也是去掉接地線設備正常,接上接地線就跳。最后將輸入的火線與零線交換下,問題解決,底線也接上了。我也始終不明白,供你參考 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
看著像開關電源110v垮地電容的感應電吧 |
|
---|---|---|
|
jxjalwf
級別: 略有小成
|
11樓說得對,不是這個變頻器有問題,而是變頻器不能接普通的漏電保護器,要接只能接專用的漏電保護器 |
---|---|
|
superman-mr
級別: 略有小成
|
樓主說的是外部感應電壓,也有可能是假電壓,有可能是內部電源漏電組成一個回路負載。 |
---|---|
|
工控大學徒
級別: 探索解密
|
如果你的設備是單相220v,建議你把零火線對換一下,還有要排除注塑機本身漏電,注塑機一般是炮筒加熱線圈漏電,要一段一段去查,按安全用電規定,設備外殼要采用第3種接地。 |
|
---|---|---|
|