按正常接線,地線接上,設備不帶電的。把地線拆了,用萬用表測地線跟設備外殼上有AC110V的電壓,這正常嗎?  送了臺設備到客戶哪總是跳閘。設備放在一個很大的注塑機旁邊,電也是從注塑機上引過來的(L/N/PE)。現在用著用著搞得客戶的注塑機的總閘都跳了,這酸爽不要不要的。有沒有大佬能給我分析分析什么原因??
有文化學習的筆記本,
鋼筆,鉛筆,文具盒,
姑娘喜歡的小花布,小伙扎的線圍脖。
穿著個球鞋跑地快,打球賽跑不怕磨。
秋衣秋褲號頭多,又可身來,又暖和。
superman-mr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 239 點
下載積分: 3995 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-12-04
查看superman-mr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-17 16:16
樓主說的是外部感應電壓,也有可能是假電壓,有可能是內部電源漏電組成一個回路負載。