sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-20 13:59
如題,F840變頻器,規格00170帶7.5KW的風機電機,啟動是老是報E.OV1,就是加速中過電壓,有經驗的兄弟來說說怎么調。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-20 15:37
沒有人碰到這種情況嗎
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139374 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-22
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-20 19:35
如果不是機械裝置松動, 便是 F840 參數設定或調試的問題
請檢查參數
1) Pr.3 = 50.00 (Hz), 基準頻率的默認值是 60.00Hz
2) Pr.7 需調高, 建議風扇設定為 50.0s
3) Pr.8 需調高, 建議風扇設定為 60.0s
通常以上設定就可以避免 E.OV1-3
倘若不可, 才需調整以下參數:
4) Pr.882 = 1 (再生回避功能始終有效)
5) Pr.883 = 722V
6) Pr.884 = 3 (檢測母線電壓變化率設定靈敏度 1-5)
7) Pr.885, Pr.886, Pr.665 可要視現場情況而定
加油
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-21 11:23
謝謝樓上建議,PR,3原來與機型有關,有50 和60的疏忽了,等下過去檢查yixia