eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
|
如題,F840變頻器,規格00170帶7.5KW的風機電機,啟動是老是報E.OV1,就是加速中過電壓,有經驗的兄弟來說說怎么調。 |
---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
|
如果不是機械裝置松動, 便是 F840 參數設定或調試的問題 請檢查參數 1) Pr.3 = 50.00 (Hz), 基準頻率的默認值是 60.00Hz 2) Pr.7 需調高, 建議風扇設定為 50.0s 3) Pr.8 需調高, 建議風扇設定為 60.0s 通常以上設定就可以避免 E.OV1-3 倘若不可, 才需調整以下參數: 4) Pr.882 = 1 (再生回避功能始終有效) 5) Pr.883 = 722V 6) Pr.884 = 3 (檢測母線電壓變化率設定靈敏度 1-5) 7) Pr.885, Pr.886, Pr.665 可要視現場情況而定 加油 |
---|---|
|