劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
|
兩臺CP1H通過CP1W-CIF以太網網卡通訊,沒有任何反應。 兩臺通過交換機可以同時和電腦通訊,而且很好。 卡槽選用2號卡槽。 在此請教各位,能給出一些建議。 PLC與PLC之間要通訊,PLC還要和工控機通訊。 通訊方法,1號PLC通過以太網連接交換機在連接到2號PLC。 工控機通過以太網連接交換機,在連接2臺PLC。 現在就是兩臺PLC之間通訊不了,數據無法傳送。 |
|
---|---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
CP1W-CIF41只能做從站,不可以做主站 |
|
---|---|---|
|
sugure62
級別: 探索解密
|
請問您用甚麼指令寫呢? 我記得可以用send/recv 指令來互丟傳送 ,這樣是可以達到的 |
---|---|
|
qqzy001
級別: 探索解密
|
只能接收不能發送且不可用send/recv ,兩臺CP1H通訊可以用CIF01或CIF11PLC-LINK進行通訊很方便的 |
---|---|
|
shenyangyang
級別: 探索解密
|
OMRON 通訊只支持一個主站,上位計算機做了主站,其它PLC都只能做從站,所以PLC之間不能通過這條鏈路通訊了。CP1H支持兩個接口擴展,可以在每個PLC上都再加一個RS485接口模塊,專門做PLC之間的通訊。 |
---|---|
|