樓主  發表于: 2017-06-03 18:53
兩臺CP1H通過CP1W-CIF以太網網卡通訊,沒有任何反應。

兩臺通過交換機可以同時和電腦通訊,而且很好。



卡槽選用2號卡槽。

在此請教各位,能給出一些建議。

PLC與PLC之間要通訊,PLC還要和工控機通訊。

通訊方法,1號PLC通過以太網連接交換機在連接到2號PLC。

工控機通過以太網連接交換機,在連接2臺PLC。

現在就是兩臺PLC之間通訊不了,數據無法傳送。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
shenyangyang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 35205 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2017-03-31
最后登錄: 2024-12-22
查看shenyangyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-19 09:15
OMRON 通訊只支持一個主站,上位計算機做了主站,其它PLC都只能做從站,所以PLC之間不能通過這條鏈路通訊了。CP1H支持兩個接口擴展,可以在每個PLC上都再加一個RS485接口模塊,專門做PLC之間的通訊。