sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3016 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2024-12-08
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-04 18:51
三菱J4伺服,運行中實際負載率85,停止時有168,十幾秒后報過載50.4,求大神指導一下,我該調哪些參數(正常運行中不會過載),跪謝
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-04 19:50
你選監控下機械共振點,把共振點抑制掉后,J4的用一鍵式調諧就可以了。電機的實際負載率有點高,可根據以下來判斷;
1,檢查機械是否有松動或者卡,如果沒有那可能是你的電機選小了!
2,是否此電機用在頻繁定位,100ms一次或者更低,這種情況會導致負載率過高,可采用下下述方法,a,添加一個制動電阻,b,做一鍵式調整時選擇高響應模式。
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3016 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2024-12-08
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-04 20:38
非常感謝大師指點,現在如果換大點的馬達,問題可以解決,但是費時又費錢,老板要求不換馬達,靠調節參數來解決此問題。一鍵式調諧我也試過,只可以減小運行中的負載,停止時的負載不能減小。PA10位置到達和PC07零速度是什么意思,調節這兩個參數不知道可不可以解決問題
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-04 20:47
調節這兩個參數是沒有用的,如果不想馬達的話,只能換減速機,那你要計算下轉速是否夠!還有,電機使能后你有沒有采集波形,看看機械共振點?
樓主留言:
真誠感謝!換減速機后速度達不到要求,波形有采集,現在轉速為0時,實際負載率有168,不知道從哪里入手了
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-04 21:28
   你還是沒有明白機械共振點,電機使能,電機不動時采集波形,監控的參數默認即可,不用去管實際負載率,采集完波形后,用FFT看波形圖,哪個頻率波形有尖波,軟后設置濾波器1,改為手動,將測得的尖波頻率填寫濾波器1里面,將機械共振點一直掉。如果使能后,過一會就報警而導致無法采集波形,你可以把剛性(PA08)先調低再采集波形,抑制掉后再慢慢調大剛性,或者一鍵式調諧,同時也要注意負載慣量比的數值!如果設置濾波器還是無法解決的話,說明機械安裝上肯定有問題。
  機械共振點不抑制掉,電機永遠都調不到最近狀態。無論是什么品牌的伺服電機都是如此。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!