三菱J4伺服,運行中實際負載率85,停止時有168,十幾秒后報過載50.4,求大神指導一下,我該調哪些參數(正常運行中不會過載),跪謝
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3016 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2024-12-08
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-04 20:38
非常感謝大師指點,現在如果換大點的馬達,問題可以解決,但是費時又費錢,老板要求不換馬達,靠調節參數來解決此問題。一鍵式調諧我也試過,只可以減小運行中的負載,停止時的負載不能減小。PA10位置到達和PC07零速度是什么意思,調節這兩個參數不知道可不可以解決問題