DUANG地一聲,固態繼電器掛了,沖擊波夾雜焦味黑煙把電箱門沖開了(小電箱沒裝鎖)。固態繼電器是控制四根加熱管,功率24KW。檢測加熱管和線路沒問題后(沒有搖表所以用萬用表測的),更換固態繼電器后正常使用。還請各位大師抒發高見指導,感激 |
---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
|
正常的更換固態繼電器也就是這種方法了,先檢查主回路有無短路故障(電壓高一般不會有問題 ,固態繼電器的工作電壓高于500V),再檢查控制回路有無故障,然后就更換同規格、質量好的固態繼電器就可以了。這種故障的檢查用普通的萬用表就可以了,一般就不會GUANG滴醫生聊!!!!!! [ 此帖被xjynzlp在2015-09-21 07:20重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
這固態繼電器威力可以啊。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
|
在固態繼電器沒爆之前,固態繼電器溫度肯定高。一般是元件質量差或規格小的緣故。更換匹配規格且質量合格元件,問題能解決。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
fangzhihua
級別: 工控俠客
|
這問題我司之前經常出現,選好點的品牌,把電流選大點。應該很少DUANG。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
這么大的電流,是不是考慮 一下散熱問題呢?? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
fubin739
級別: 家園常客
|
固態最好選兩倍或以上的電流,然后扇熱片,風扇都加上。控制溫度要有獨立溫限控制電路, 在固態失效的情況下,切斷電源。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
|
20kw的加熱? 用什么加熱元件? 用發熱絲的話可以嘗試下用 溫控表+單向觸發器+可控硅,這樣比較穩定,也沒那么多意外。 不過成本好像高很多。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|