樓主  發表于: 2015-09-20 23:50
DUANG地一聲,固態繼電器掛了,沖擊波夾雜焦味黑煙把電箱門沖開了(小電箱沒裝鎖)。固態繼電器是控制四根加熱管,功率24KW。檢測加熱管和線路沒問題后(沒有搖表所以用萬用表測的),更換固態繼電器后正常使用。還請各位大師抒發高見指導,感激
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 2904 點
下載積分: 7291 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-12-21
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-21 13:43
這問題我司之前經常出現,選好點的品牌,把電流選大點。應該很少DUANG。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!