q854299
級別: 探索解密
|
10腳和35分別接脈沖和方向,41接清零, 15/19/42/43/44/46相并 47接外部電源0v 20腳和12接外部電24v PA06 524288 PA07 625(根據螺距5mm算出來的) PA13 0001 手動轉電機有反饋脈沖,但plc有脈沖和方向輸出,卻 沒有反饋脈沖,自然電機也沒轉,求高手解答 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
這是我們通常使用的樣例,你可以參考下 伺服使用說明.rar (70 K) 下载次数:127 樓主留言:謝謝,但還是沒找到原因,用伺服JOG運行就可以轉,但PLC輸出的脈沖和方向就不行了, |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
有幾種情況容易遇到 1,參數和接線不匹配 2,脈沖的電沒供 3,使能沒給 4,轉是轉了,只是參數設置不當,轉的非常非常慢 樓主留言:謝謝,確實是接線和參數不對,已經弄好了 |
|
---|---|---|
|