sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

q854299
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 171 點
下載積分: 722 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-06-11
最后登錄: 2021-06-18
查看q854299的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-01 10:24
10腳和35分別接脈沖和方向,41接清零,
15/19/42/43/44/46相并
47接外部電源0v
20腳和12接外部電24v
PA06  524288   PA07 625(根據螺距5mm算出來的)

PA13 0001
手動轉電機有反饋脈沖,但plc有脈沖和方向輸出,卻
沒有反饋脈沖,自然電機也沒轉,求高手解答
liyian455
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2011-04-24
最后登錄: 2024-06-15
查看liyian455的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-01 18:01
去掉19試試,42/43/44/46、47/15接0V ,12/20/21接24V,PA13設201或211試試
樓主留言:
謝謝,已經弄好了,但你這個15腳不能接到0v上,會導致觸摸屏畫面全白,我選參數設置自動on了