切糕不賣錢
級別: 探索解密
|
PLC的特殊模塊是將熱電阻的模擬量轉化為數字量輸入到CPU里,那么變送器也是講熱電阻測得的信號,變成相應的電流量,兩者有區別么??還是變送器要加在PLC溫度模塊中間? |
---|---|
|
endy2015
級別: 論壇先鋒
|
是的,變送器的作用是是把傳感器檢測到的溫度、壓力等模擬量轉換成0-10V或者4-20MA等PLC模塊能識別的數字量 |
---|---|
|
238132
級別: 略有小成
|
不完全相同;變送器的作用是是把傳感器檢測到的溫度、壓力等模擬量轉換成0-10V或者4-20MA等電信號,供儀器儀表顯示,控制用,也可供PLC模擬量模塊采集;PLC的特殊模塊是檢測熱電阻的物理量,轉換為數字輸入到CPU里進行處理。 樓主留言:大俠知道PID控制么。其實我就想知道,我在設計一個鍋爐溫度控制系統。我選了三菱的FX2N-16MR-001的一款PLC,因為PID在這PLC內部是有的,所以我不知道是需要把他內部的PID控制算法寫出來自己設置,還是我連接好PLC以及他的溫度模塊,并編號程序,他有自動設置? |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
本質區別,變送器其實就是信號放大器,將很微弱的信號放大到接收設備能接受的信號,plc模塊一般叫模數或者數模轉換模塊,因為CPU只能識別數字信號。 |
|
---|---|---|
|
hnwygcb009
級別: 家園常客
|
溫度變送器把測得溫度變成0-10v或4-20ma,PLC把溫度變送器測得的0-10v或4-20ma轉換成0-8000等數字量,(前面舉例,僅針對PLC特殊模塊分辨率為0-8000的情況) |
---|---|
|
zhtokokk
級別: 家園常客
|
PLC的特殊模塊是將熱電阻的模擬量轉化為數字量輸入到CPU里,那么變送器也是講熱電阻測得的信號,變成相應的電流量,兩者有區別么??還是變送器要加在PLC溫度模塊中間? 有區別,區別大呢 有溫度模塊就用溫度模塊配傳感器(熱電阻或電偶),不需要加變送器。 |
---|---|
|