樓主  發表于: 2015-04-15 11:14
PLC的特殊模塊是將熱電阻的模擬量轉化為數字量輸入到CPU里,那么變送器也是講熱電阻測得的信號,變成相應的電流量,兩者有區別么??還是變送器要加在PLC溫度模塊中間?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-16 11:22
本質區別,變送器其實就是信號放大器,將很微弱的信號放大到接收設備能接受的信號,plc模塊一般叫模數或者數模轉換模塊,因為CPU只能識別數字信號。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺