sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-13 12:50
圖片:
星三角啟動電機的熱繼電器FR1和FR2在圖中2個位置,其保護整定值應該設多少?

應該是額定電機額定電流Ir的√3 /2還是√3 /3 ?

個人感覺應該都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


應該是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新編輯 ]
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-13 13:37
樓主的感覺是錯的。
714675398
做事心態最重要
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 212 點
下載積分: 2446 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-08-20
最后登錄: 2020-07-31
查看714675398的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-13 15:42
1/√3 *額定電流
zq11111
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 457 個
工控威望: 511 點
下載積分: 4350 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-12-20
查看zq11111的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-13 15:47
用二個熱保護器有什么好處嗎?
chen020406
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 134 點
下載積分: 649 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2014-10-23
查看chen020406的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-13 16:23
看不懂,不理解你為什么呀用兩個熱保護?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-13 21:31
兩個熱繼電器去掉任何一個,效果都是一樣的。兩個熱繼電器的設定值比正常運轉電流稍微大一點點就可以咯。
自己的事情自己做.
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-04 16:47
其實我的本意是是看FR1和FR2的整定電流一樣不一樣,后來通過查閱資料,發現其整定電流一樣,但是使用中FR2的位置更佳。
對了,FR2電流值是1/√3 *額定電流
一木無名四水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 144 點
下載積分: 5206 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-06-05
最后登錄: 2023-05-11
查看一木無名四水的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-04 19:17
設定值取額定電流的1.1-1.5倍,具體取值看你的負載大小
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-04 19:30
比電機實際工作電流稍大一點即可
fffsjm
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 771 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2022-04-14
查看fffsjm的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-05 00:05
fr1的熱保護效果最好   
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-11-05 08:40
作為電機過載保護的電氣元件,其整定值肯定要比額定值要大,不然豈不是經常保護性跳開了?
成功的路上需要幫助
twatson
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2016 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2024-12-19
查看twatson的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-11-05 08:47
按1/√3 *額定電流選取過熱繼電器(大約0.58倍),一般只用一個就可以了,而且是安裝在FR2位置。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go