星三角啟動電機的熱繼電器FR1和FR2在圖中2個位置,其保護整定值應該設多少?

應該是額定電機額定電流Ir的√3 /2還是√3 /3 ?

個人感覺應該都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


應該是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新編輯 ]
twatson
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2016 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2024-12-19
查看twatson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 08:47
按1/√3 *額定電流選取過熱繼電器(大約0.58倍),一般只用一個就可以了,而且是安裝在FR2位置。