三菱FR-D720S-0.75K變頻器,設定50HZ,以前帶負載運行都正常。如今電機空載運行正常,帶負載運行時頻率亂跳,最后變成0。我設高頻率,馬上出現錯誤E.THN。查手冊是過載故障,建議設置71、80等參數。關鍵問題是,參數PR1、PR2……PR9之后就跳到PR79,然后跳到PR125。 郁悶了 |
---|---|
|
netwell
級別: 略有小成
|
對,后來找到160參數,設置為0,其他參數就有了。參數71設為3,參數96設為11,。就OK了 很感謝樓上的幾位回答 |
---|---|
|