樓主  發表于: 2014-06-18 14:14
三菱FR-D720S-0.75K變頻器,設定50HZ,以前帶負載運行都正常。如今電機空載運行正常,帶負載運行時頻率亂跳,最后變成0。我設高頻率,馬上出現錯誤E.THN。查手冊是過載故障,建議設置71、80等參數。關鍵問題是,參數PR1、PR2……PR9之后就跳到PR79,然后跳到PR125。 郁悶了
netwell
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-04-08
查看netwell的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-19 10:14
引用
引用第3樓gufan8099663于2014-06-19 10:02發表的  :
改下P160參數就可以顯示全部參數了


對,后來找到160參數,設置為0,其他參數就有了。參數71設為3,參數96設為11,。就OK了


很感謝樓上的幾位回答