tiansan80700
級別: 略有小成
|
各位前輩,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC測水溫,用水杯盛冷水(18度),熱水(60度)來測量,讀取它的平均數(采樣次數:10),讀數完全正確,基本上沒有跳動現象。把熱電偶裝到管道上,打開水泵來測量冷水(18度),讀取它的平均數(采樣次數:10到100都試過),測出的水溫竟然到達40-60度,并且不停波動。試了幾天了,毫無頭緒。剛開始,懷疑變頻器干涉,但是把熱電偶放到盛冷水的水杯中,啟動變頻器,讀數完全正確,不波動。也接了地線,始終不能解決問題,各位有何高招。謝謝指教。 |
---|---|
|
yangxuelei19
級別: 略有小成
|
給變頻器輸入端加EMC濾波器,在PLC供電端加濾波器,把4AD模塊的4個接地端和PLC的接地端都接在一起,然后觀察有無波動,如果有,再把地線分開或者不要接,再試試,你在程序里寫濾波的程序看看,熱電偶的外層屏蔽金屬網接地線。 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
管道是否是金屬的,管道是否接地,之前做過一臺設備也遇到過類似的情況,只不過我用的是壓力傳感器,壓力傳感器安裝孔為金屬并帶電導致。 |
|
---|---|---|
|
tiansan80700
級別: 略有小成
|
謝謝各位指導,現把情況再說說。熱電偶到4AD-TC的線長不到40CM,因為是測量閥門去混合冷熱水的靈敏度,因此要求探頭大小最好只有針頭那么大,并且反應靈敏。采用濾波的方法也嘗試過,效果不理想。如18度的冷水,測量時,竟然在30-50度波動,在30度左右呆一二分鐘,又轉到50度左右呆上一二分鐘。考濾到靈敏度,也不好過分濾波。不明白為什么機臺開起來,用熱電偶測水杯內的水沒問題,卻不能測管道水。望各位再幫我想想。玩不轉啦。 [ 此帖被tiansan80700在2014-06-16 21:21重新編輯 ] |
---|---|
|
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
|
我以前也遇到這樣的現象,把4AD-TC的四個SLD和接地線連起來,再接地線就好了。 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
管道是否有感應電。。。 |
|
---|---|---|
|
xadzka
級別: 探索解密
|
實在不行就上溫度變送器啊,模塊用2線制測量電流的那種。再不行就放大招上隔離器啊。 大型工廠年代長一點的,維修電工經常亂拉線到后來零地不分了,這種干擾是家常便飯。 |
---|---|
|