各位前輩,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC測水溫,用水杯盛冷水(18度),熱水(60度)來測量,讀取它的平均數(采樣次數:10),讀數完全正確,基本上沒有跳動現象。把熱電偶裝到管道上,打開水泵來測量冷水(18度),讀取它的平均數(采樣次數:10到100都試過),測出的水溫竟然到達40-60度,并且不停波動。試了幾天了,毫無頭緒。剛開始,懷疑變頻器干涉,但是把熱電偶放到盛冷水的水杯中,啟動變頻器,讀數完全正確,不波動。也接了地線,始終不能解決問題,各位有何高招。謝謝指教。 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
管道是否是金屬的,管道是否接地,之前做過一臺設備也遇到過類似的情況,只不過我用的是壓力傳感器,壓力傳感器安裝孔為金屬并帶電導致。 |
|
---|---|---|
|